el installation - forskellig antal amp på samme kabel

Hej !

Er der nogen, der har godt indblik i Stærkstrøms Reglementet ?  
Er tilladt at have forskellig antal amp i de forskellige ledninger i samme kabel - eksempelvis  2x 16 amp og 1 x 10 amp? Ledningerne er selvfølgelig 2,5 kvd !

På forhånd tak

Ling Ping
Hej ! Er der nogen, der har godt indblik i... Vis hele indlægget
36 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Brug af automatsikringer kan skabe et nyt problem.
Hvis karakteristikken ikke er den rigtige på automatsikringen, risikerer man at stiksikringen springer før automatsikringen udløser.
KimK
Lingping,

Hvis det er et 2,5 kvadrat kabel er der ikke noget forkert i at have 16A sikringer på alle faser, selvom der er "lånt" til en stikkontakt ved siden af 3x16A stikket. Du skal bare være opmærksom på, at stikkontakten kun er beregnet til 10A. For at det er lovligt skal stikkontakten mærkes med "MAX 10A", og så skal du bare lade være med at tilslutte to kogekanner til den på en gang og lignende, selvom sikringen nu kan trække det.. Så simpelt er det. Det gælder de almindelige stikkontakter fra LK. Et 230V CEE stik er fx. beregnet til 16A og skal ikke mærkes.

Som en anden skriver, kan du også vælge at sætte en 10A sikring op mellem 16Astikket og stikkontakten ude i garagen. Det ville jeg nok selv vælge, hvis der skal en afbryder til lys og trækkes til lys, slipper du nemlig for at lave det i 2,5 kvadrat også.

Thomas

Tak for svar  eller rettere alle svarende. Jer kommet en del rundt i den højere elteknik, hvilket ikke er dårligt  eksempelvis med start at en vinkelsliber  osv. Min  elektrikker og også fået opgraderet sin viden og det skal I alle have tak for.

Hils Lingping
Man kan også montere et stik der er godkendt til 16A http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:French-power-socket.jpg

Jacob
Som nogen allerede har sagt. Du må gerne have flere grupper i samme kabel / rør, dog husk at hver gruppe har sin egen nul-ledning.
Annonce
Du må ikke for-sikre en 230V stikkontakt med mere end 13 A.
Skrevet af LasseAndreasen på 08 jul 2009 22:25
Du må ikke for-sikre en 230V stikkontakt med mere end 13 A.

Det kommer helt an på stik kontakten. hvis den er godkendt til 16A så er 16A et fint valg.

Jacob
Du har helt ret.

Jeg tænker her på almindelige fuga stikkontakter, disse er ikke godkendt til mere end 13A.

Heldigtvist har sikkerheds styrelsen tilladt franske stik. de fås i op til 20A

Jacob
Indtil 1. juli 2010 må du forsikre dine "almindelige" stikkontakter (med en mærkestrøm på 10A eller 13A) med 20A - så intet behov for at købe de fransk-belgiske kontakter.

Med hensyn til nulledning må du gerne anvende en fælles nul.