Man kan godt flytte varm luft nedand, men det kræver en smule mere energi til ventilatordrift. Det er ret store luft mængder du skal flytte for at få noget ud af det. hvis der er 4 graders forskel på indblæsningsluften og rumtemperaturen (22-18 grader), skal du flytte ca 375 m3 luft/time for at varme effekten er 0,5kW, svarende til en lille elradiator. Med acceptable tryktab bør rørdimensionen være 160 mm, problemet er bare at der skal meget lyddæmpning på. De dybe toner dæmpes lettere i et 100 mm rør