Radiator og pex?

Hej!

Skal til og lave nyt radiator system. Og dette bliver lavet med pex rør skjult under gulv. Men så kommer problemet. Jeg ville gerne have pex rør helt op til temostatventilen og dermed have færre samlinger. Men det vil jo unægtligt se pænere ud med et stift rør- Hvad gør man så, hvilke produkter findes der?
10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Spørgsmålet har været oppe inden for det sidste halve års tid. Jeg mener løsningen blev, der findes ingen fabriks lavede systemer. Du tager simpelthen et passende stykke jern eller kobberrør, som PEX rører kan gå inden i, som fastholdes med kile eller andet sådan røret sidder tæt op mod PEX omløberen, ved gulvet bruger du en almindelig roset.

Mvh. Asp

Du skærer/fræser rørene ind i væggen og sætter et par dertil passende pex-dåser af så du med hhv. en vinkelløbende ventil og radiatorforskruning kan gå direkte ind i radiatoren!
Fikst og ingen rør gennem din gulvbelægning og nemt ved rengøring bagefter.  

Har tænkt tanken med at fræse i væggen, men har bestemt mig for at jeg bedre kan lide ideen med et rør uden samlinger hverken i væg eller gulv. Men det ser absolut pænt ud
Skrevet af vvs'eren den 17-02-2009 09:36

Du skærer/fræser rørene ind i væggen og sætter et par dertil passende pex-dåser af så du med hhv. en vinkelløbende ventil og radiatorforskruning kan gå direkte ind i radiatoren!
Fikst og ingen rør gennem din gulvbelægning og nemt ved rengøring bagefter.  



Hej vvs´eren

Jeg står i samme situation som ConDor, og vil gerne lave ovennævnte løsning som du har beskrevet.

Er du muligt at du kunne uddybe det lidt mere, evt. med nogle links til produkter?
Har selv søgt på nettet, men der findes virkelig mange typer af pex dåser ovs.
For mit vedkommende skal rørene føres i gips.

På forhånd tak for hjælpen
Se denne tråd - man anvender dertil udtænkte dækrør der får det til at ligne rørinstallation ud!
Man kan således føre pex ubrudt op gennem gulvet.
Afslut evt. tomrøret ved overside gulv med en lille træskrue.

http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumid/4/postid/127726/view/topic/

Mvh Jax
Annonce
Her er linket, til den gamle tråd, med flere tips og trix

http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumid/4/tpage/1/view/topic/postid/111733/#111791

Mvh. Asp
marquis>

Du skal have 2 koblingsdåser til gips. Går ud fra det er 15mm pex så de hedder ½"-15mm som de her -
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Pex-Roer-Fittings-Pex-Daaser--Wirsbo-koblingsdaase-15-mm-mur-,-gips-og-pladevaeg-212934.html

Dem sætter du af så de passer til radiatoren (Højde og afstand imellem fremløb og retur) også ½" nippelrør fra dåserne og ud i ventilerne.
Hvis der ikke er andet i vejen vil det pæneste være vinkelløbende.

Fremløb - http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Pex-Roer-Fittings-Pex-Daaser--Wirsbo-koblingsdaase-mur-(ikke-til-vaadzone)-175465.html

Retur - http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-Ventiler-Tilbehoer--Radiatorforskr-1-2-vinkel-301070.html

Danfoss har også lavet nogle du kan lukke for til retur. Så kan ikke sige hvad du vil bruge for det findes flere forskellige.

Der findes et hav af fabrikanter af dåser også. Du skal bare være sikker på at du får nogle til gips hvis det er en gips væg.
Hej! Jeg udvider jeg denne tråd.
Jeg skal selv til at udvide mit radiator system her i privaten.
- Hvilke str pex rør ville mand normalt bruge samt m/u isolering omkring?
- Hvad skal jeg tage hensyn til mht regler og lov omkring dette?
- Jeg sætter to yderligere radiatorer op skal jeg søge om det eller skrive det nogen steder?

Mvh
Taus

Velkommen på LDS.
Du skal lige oplyse om det er med eget fyr, indirekte eller direkte fjernvarme.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Tak tak!

Jeg vil stærkt gå ud fra vi har fjernvarme, når det Brunata der kommer og aflæser?
Bor på Frederiksberg.

Mvh
Taus
 Følg tråden