Skrevet af Håndværkeren den 29-01-2009 19:23
Findes der ikke en udeføler der kunne styre hele huset, ville det ikke være meget nemmere hvis det var den udvendige temperatur der afgjorde om huset skal varmes op. Og så med almindelige thermostater på radiatorene.
ispinden er styret af 2 parametre, indetemperatur og fremløb.
hvis inde setpunkt er nået, starter ispind ikke selv om fremløb kalder på varme,
hvis inde setpunkt ikke er nået og og fremløb kalder på varme starter ispinden og kører til enten fremløb eller inde setpunkt er nået.
hvis jeg skulle køre efter ude temp, ville pumpen kører oftere og en anden styring ville nok være påkrævet
jeg har forsøgt flere placeringer af føler bla. i et koldt utæt rum med en lille radiator, og der manglede der ikke varme i nogen af huset rum hvilket jo er fint nok,
hvis ikke lige det var fordi varmepumpen kørte ofte når der ikke var behov for varme i andre rum end der hvor føler sad.
der hvor føleren sidder nu er nok nær det mest optimale sted, men hvis jeg kunne få en mere jævn varme i huset uden for meget unødvendig drift er det jo rarest