Vil lige komme med et lille indspark. Har i weekenden talt med en ekspert på fjernvarme, som siger, at det ikke længere er et problem med etstrengsanlæg og fjernvarme. Man genbruger nu vandet 2-3 gange vha. en sløjfe, således at man udnytter varmen i vandet noget bedre end førhen.
Der skulle i princippet ikke være noget forskel på forbruget på enstrengs- og tostrengsanlæg efter man har indført denne nye sløjfe.
Jeg kan ikke lige se hvordan man kan sætte en sløjfe ind, så det vil jeg undlade at kommentere. men....
Jeg skiftede til fjernvarme i 1992 - og mit anlæg er også enstrenget (med varmeveksler.)
Efter flere forsøg fandt jeg en løsning jeg anser for optimal ift. enstrengsanlæg og fjernvarme.
I stedet for - som normalt - at regulere på fremløbstemperaturen, flyttede jeg anlæggets føler over i returvandet fra radiatorerne.
Her vil temperaturen altid være lig med temperaturen på returvandet til fjernvarmeværket og løsningen indebærer jo så, at fremløbstemperaturen til radiatorkredsen vil automatisk stige eller falde i forhold til varmebehovet.
Det er en meget lille operation at flytte føleren.
Vandet bliver ikke "kun" genbrugt en 2-3 gange. Det bliver genbrugt indtil det har så lav en temperatur, at det ikke kan varme mere.
Sagt på en anden måde - det svarer til, at man sætter en returtermostat på returvandet til værket - og sikrer dermed en optimal afkøling.