radiator banker peter1215 114 7120 15-01-2009 18:16 Min radiator på "banker" i termostatventilen når den er ved at lukke/åbne. Det bliver den ved med til jeg skruer enten op eller ned Hvorfor ???? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kongarthur 6 6823 15-01-2009 19:36 Hej Peter Du har vendt frem og retur på dit varmeanlæg forkert. fremløb (det varmeste) skal ind i radiatoren foroven (normal) og ud i bunden gårretur (den koldeste) ud. Prøv at lukke for termostaten til radiatoren bliver kold, luk så op igen hvis den bliver varme i bunden (retur) først kommer varmen ind i radiatoren igennem returen og ud ved fremløbet i toppen.Dermed får du vandstrømmen igennem radiatoren på bagside af ventil i termostaten, og det giver lyden som et "maskingevær" i støj.Så må du vende rørtilslutningen, men hvordan kan jeg af gode grunde ikke sige da jeg ikke kan se dit anlæg.Med venlig hilsenKong Arthur <p>Kong Arthur</p>
peter1215 Trådstarter 114 7120 18-01-2009 19:49 Det varme vand kommer ind foroven hvor ventilen sidder (Danfos). Det eneste der er lavet om, er at der er kommet ny cirkulationspump på. Jeg vil tro, anlægget er 20-30 år gammelt.