Det er som Gerhard skriver. Når du kobler én mellemledning fra din afbryder til alle 3 lamper for konstant tænding, vil alle 3 også lyse når blot en sensor bliver påvirket. Det kan du ikke undgå.
Se det øverste diagram.
At lamperne bliver ved med at lyse after en sensor er påvirket kan skyldes, at du ikke har indstillet tiden på alle 3 sensorer. Hvis du påvirker en sensor der er indstillet til 5 timer, vil alle lamper lyse i 5 timer, uanset om du har indstillet de andre sensorer til 5 minutter.
Det du efterlyser - at lamperne tændes sammen på afbryderen, men ellers kun en af gangen hvis den pågældende sensor bliver påvirket, kan du opnå ved et indskyde et 3-polet relæ der bliver styret af mellemledningen fra afbryderen.
Se nederste diagram. (kun ledninger nødvendige for forståelsen indtegnet)
Ved at gøre dette kan strømmen ikke løbe fra den "aktive" lampe tilbage til de 2 øvrige (når afbryderen og dermed relæet ikke er aktiveret.)
Havde du ikke været i gang med uddannelsen, havde jeg ikke svaret dig - men husk nu - man må ikke selv....