Jeg ville nok ofre lidt mere opmærksomhed på trykekspansionsbeholderen.
Hvis membranen i den er gået til (mørnet pga. alder) kan beholderen ikke optage vandets ekspansion under opvarmning, da den vil stå 100% fyldt, og vand ikke kan komprimeres.
Det, der så typisk sker, er at vandet forsvinder ud gemmen sikkerhedsventilen. Og da det sker under opvarmning, sker det ganske langsomt, ofte som fordampning. Dette betyder, at der ikke vil være "våde pletter" at se under fyret.
Du kan relativt nemt se om der er noget galt med beholderen. Sørg for at anlægget i kold tilstand er fyldt til ca. 1,5bar. Start anlægget og lade det varme på radiatorkredsen. Hvis beholderen er defekt vil trykket stige op til omkring de 2,5bar. Og når anlægget så omvendt køler af igen vil trykket falde til under 1,5bar.
En anden ting er, at den trykekspansionsbeholder, der er monteret fra fabrikken tit kun er på 6-8liter. Det er et meget lille ekspansionsvolumen. Såfremt der er mulighed for det, så kan det i en del tilfælde være en fordel enten at skifte denne med en 12-14liters model, eller at eftermontere en sekundær trykekspansionsbeholder på anlægget. For, hvis beholdervolumet er for lille får du samme resultat, som hvis beholderen er defekt.