loddefittings kontra Conex ?

Jeg har et badeværelse med indstøbte kobberrør for gulvvarme.
Til- og afgangsrør stritter ned gennem kælder(beton-)loftet, og er her loddet sammen med en messingvinkel, der er skruet på et galvaniseret jernrør.
Vinklen er 3/4" - 18mm.
Et af rørene har en mindre utæthed, og skal udskiftes.
Så er mit spørgsmål, - jeg er mere vant til at lodde i elektronik end i VVs, så jeg er tilbøjelig til at udskifte omtalte vinkel med en Conex klemsag med støttebøsning.
Kan jeg få det tæt, når det tidligere har været loddet?
Der stikker kun 20-25mm ned gennem betonen, så en afkortning kan ikke komme på tale.

Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Jeg har et badeværelse med indstøbte kobberrør for... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Kan som fagmand ikke lade være med at blande mig.
Med alt forsigtighed holder du kontra på messingloddevinklen (det var et langt ord :-) ) og drejer det galvaniske rør forsigtigt ud. Jeg går ud fra at det galvaniske rør er afsavet eller løsnet i den efterfølgende ende, ellers lykkedes operationen ikke... til slut vil jeg lige råde dig til at tjekke efter en ekstra gang, for du skriver det er din gulvvarme. Det tror jeg ikke at det er, det er nærmere dit varmtvandssystem du har gang i.(man bruger normalt ikke galvaniserede rør i forbindelse med en varmekilde, som f.eks. gulvvarme)