Jeg har et tilsvarende problem med min gulvvarme. Når ventilen lukker kommer der et klonk som fortsætter i 10 - 20 min med 1 sek imellem. Jeg kan ikke tro det har noget med rørudvidelser at gøre. Ved at skrue på ventilen, så den lige nøjagtigt lukker, kan lyden frembringes med det samme i et helt koldt system.
Det er når termostaten lige nøjagtigt at ved at lukke, at klonklydene kommer. Jeg kan også høre flow/ikke flow mellem hvet klonk. Så ventilen står og åbner og lukker indtil den enten lukker helt eller åbner nok til ikke at lukke i.
Jeg tror også det er et problem med ventilen, evt for højt diff. tryk, som der er en der skriver.
Er der nogen, der ved, hvad der kan gøre?