Dampspærre og justerskruer?

Er ved at opsætte gipslofter istedet for de gamle trælofter, men er meget i tvivl om placeringen af den nye dampspærre (den gamle blev pillet ned da den var totalt ubrugelig).

Jeg vil bruge justerskruer til at nivilere loftet med, men hvad så med dampspærren? - hvis jeg placerer den mellem spær og forskallingsbrædt vil den være gennembrudt af skruen og ikke være klemt fast, da brædtet jo ikke slutter helt op til spærret. Omvendt hvis jeg placerer dampspærren mellem forskallingsbrædt og gipsplade, vil dampspærren blive gennembrudt af skruer fra lampeophæng m.m. men disse skruer bliver jo ofte fjernet igen. Jeg vil helst have dampspærren direkte under spærret, men er det OK?

Mvh
Ole

Ole
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du skal have dampspærren imellem forskalning og gips pladen, og du kan aligevel ikke lave det 100 % tæt så mon et par skrue huller fra eller til betyder så meget, jeg tror det ikke.

V.h. Håndværkeren