Daniel:
Se her kunne man have haft fordel af en undertryksventil.
Jeg har set resultatet af samme fænomen, nemlig en mælketank, der havde været klappet sammen fordi chaufføren havde glemt at åbne for luftventilen, mens han pumpede tanken tom.
Steffens:
Jeg er ikke VVS-fagmand, men jeg har min kritiske sans og har fulgt med i fysikundervisningen.
Jeg tror mit "overskud" på et par liter om ugen er helt ok.
Hvis jeg husker ret udvider vand sig med ca. 0,5% for hver 10 graders temperaturstigning. (tommelfingerregel)
I min vandvarmer varmes vandet op fra ca. 15 gr. til 55 gr., altså en temperaturstigning på 40 gr. hvilket giver 2% overløb.
Lidt baglænsregning giver, at 2 liter overskudsvand må være resultatet af
et varmtvandsforbrug på 100 liter. Det er egentlig ikke ret meget på en uge.
Ret mig hvis jeg husker/regner galt. (Det er jo bl.a. det vi har lds til)
Måske er der en tommelfingerregel om at "man" kun bruger 10 bar ventiler, men hvis det er lov, hvorfor spørger "ventilforhandleren" så folk om de skal have en ventil til 6 eller 10 bar?
En 10 bars ventil udsætter jo min gamle varmtvandsbeholder for en trykforøgelse på 66,6 %, i forhold til en 6 bar, så jeg vælger at tage lidt hensyn indtil den er gået på pension.
Pema:
Jeg tror du overser vi taler om varmtvandsbeholdere.
Du har ret når vi taler om sikkerhedsventilen til kedlen. Her optages trykvariationerne jo i ekspansionsbeholderen, så her er der noget galt hvis overtryksventilen drypper.
Jeg fandt lige en graf, der kan være nyttig.