Dimmensionering af trykekspansion

Hvordan er det nu forholdet er mellem volumen systemet og størrelsen på trykekspansion?
7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
vil du udybe det lidt nærmeresmile

smile keine hexerei nur behändichkeitsmile
[Indlæg slettet]

smile keine hexerei nur behändichkeitsmile
Hej Hans

Undskyld det sene svar.....

Ekspansionen skal rumme 4 % af den totale vandmængde



MVH
Fladder

Med venlig hilsen

Fladder
Nej, det er åben ekspansion, så svaret kan jeg godt bruge. Mit spørgsmål er måske lidt forkert formuleret. Men er der forskel? Jeg skifter nemli fra lukket til åben og kender kun volumen på det jeg forøger rørsystemet med og volumen på den eksisterende trykekspansion (18l). Hvis ikke der er forskel, så bliver den nye jo 18l + 4% af forøgelsen på rørsystemet.
Hej
Ok, så forstår jeg dit spørgsmål. Jeg kender ikke din installation og ved ikke hvor meget du forøger din installation med, men vil nok vælge så stor en ekspansionsbeholder som muligt, så skal du ikke hælde vand på så tit. De 4% kommer af at vand udvider sig når det bliver varmt og erfaringsmæssigt "fylder" 4% mere i varm tilstand. Der er altså intet i vejen for f.eks at have plads til 6 eller 8% i ekspansionsbeholderen.