Citat fra olfert-olfert
:
min holdning er : er der mere end 2 afbrydere så væk med korrespondance og ind med
kiptænding
Øhh, hvad er så liige en kiptænding?? :?
Mvh. Birger
det er et lille relæ, som man sætter enten i tavlen (besværligt) eller ude ved lampen
på det kan du sætte lige så mange 1pol afbrydere som du har lyst til, de skal bare være med fjeder retur.(der af navnet kip tænding)
fordelen ved det er at du skal kun have en fase og en tændledning nede (som ved en almindelig afbryder)
hvorimod korrespondance skal du have
fase-tændledning-mellemledning ved alle afbrydere
og skal der mere end 2 skal du bruge krydsnings afbrydere og så begynder det at blive "sjovt" at montere :wink:
håber det gjore dig lidt klogere
det skal lige siges at jeg som elektriker aldrig har monteret mere end een korrespondance med krydsning. skulle der 4 eller flere tænd steder til satte vi kip ind