50 amps sikring TIL Miele kogeplade

Hi jeg har købt en miele 4 zone  Kogeplade

Der er på 9200 W full loade dette kræver en 50 amps sikring ifølge miele

Kan dette være korrekt 

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Skal den kun have 230V? Ved 1 fase (230V) vil mærkestrømmen være ca. 40A! Ved 3 faser(400*kvadr(3)) vil den ca være 13,5A pr. fase.


 Certificeret Statiker

Som vel også mange gange betyder at der må en elektrikker ind over og trække nye kabler frem til kogepladen, fordi at de gamle ikke er beregnet til det høje strømtræk, samt at der mange gange skal oprettes en ny gruppe i sikringsskabet. 

Har der været elkomfur tidligere kan denne også tilsluttes uden problemer.



Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Som vel også mange gange betyder at der må en elektrikker ind over og trække nye kabler frem til kogepladen, fordi at de gamle ikke er beregnet til det høje strømtræk, samt at der mange gange skal oprettes en ny gruppe i sikringsskabet.

 Hvis der har været et komfur tilsluttet i forvejen, kan det nye komfur også tilsluttes. Sæt et billede af den gamle tilslutning og et billede af tilslutningen på den nye kogeplade ind, så får du en anvisning.