Fix måde at se om det er samlet på A eller B måden?

MartinG
MartinG
Indlæg: 93
Postnr: 4360
MartinG MartinG

Godaften 

lige hurtigt her fra :
Jeg har lavet en  tegning så burde det kunne lad sig gøre sådan her ? 

Går og roder med lidt af hver : -)
jenshøj
jenshøj
Indlæg: 2298
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj

Det er lidt uklart hvad du mener med a og b på din tegning. Der burde stå et a eller b ved hver ende af et kabel og ikke kun midt på.

Men så længe kablerne er samlet ens i begge ender vil det virke, ja. (og i mange tilfælde også selvom det er samlet med a i den ene ende og b i den anden, da meget netværksudstyr selv finder ud af om kablet er krydset)


S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6768
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Hvis du med A mener fast oplagt kabel mellem udtag, kan din tegning bruges. Kabler mærket B bliver så patchkabler. Mangler der ikke et udtag og et patchkabel ved switchen?

fase
MartinG
MartinG
Indlæg: 93
Postnr: 4360
MartinG MartinG

Jenshøj:

Denne tegning var bare mere eller mindre en illusion tegning: -)

Det var bare for at lave en illustrering om A eller B, jo der hvor der stå A det var A i begge ender  og B i begge ender : -)

Og de var samlet ens i begge ender : -)


S. Fabrin bare en for sjov tegning: -)

Går og roder med lidt af hver : -)
MartinG
MartinG
Indlæg: 93
Postnr: 4360
MartinG MartinG

Det med at samle ens i begge ender?
Det er skrevet nogle gange her efterhånden i denne tråd  : -)

Jeg ville lave et eks her (hvis nu vi lige glemmer det med standard og dokumentation og alt det der)

 Der er 8 leder som er del op i 4 par

grøn / hvid
orange / hvid
brun / hvid
blå / hvid

Jeg har sat nummer på de to konnecter og de er sat ens på begge

De hedder X og Y

konnecter X / konnecter  Y

Par grøn / hvid

1 grøn ---------- 1 grøn
5 hvid  --------- 5 hvid

Par orange / hvid

2 orange ---------- 2 orange
6 hvid  --------- 6 hvid

Par brun / hvid

3 brun ---------- 3 brun
7 hvid  --------- 7 hvid

Par blå / hvid

4 blå ---------- 4 blå
8 hvid  --------- 8 hvid

Det er sådan jeg tænker når vi snakker om samlet ens i begge ender?
Tænker også at alle leder er ens i kvadratroden

og det skulle kunne virke?


Går og roder med lidt af hver : -)
Imaster
Imaster
Indlæg: 79
Postnr:
Imaster Imaster

Følg nu bare den farve kode der står på siden af stikket, enten sætter du ledningerne efter farvekode A eller B, og så er det bare at lave det enes i begge stik.

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6768
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Hvad er problemet med at følge de givne standarter. De er ikke lavet for at genere dig, men for at tingene skal passe sammen. Lederne er også snoede sammen i par af tekniske grunde.

fase
jenshøj
jenshøj
Indlæg: 2298
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj

Nej, dit eksempel vil ikke virke, da det er vigtigt hvordan de enkelte par sidder. Terminal 1 og 2 skal være et par. I dit eksempel laver du 1 og 5 til et par, og det går ikke.

Hvis du respekterer, hvad der skal være par, så er farverne i parrene tilgengæld ligegyldige. Så f.eks. kan du godt vælge hvid/blå i 1 og blå i 2 - hvis du gør det samme i begge ender.

Grunden til at det er vigtigt er par sidder korrekt, er som Fabrin er inde på, at der er en grund til at lederne er parsnoet.

Wezio
Wezio
Indlæg: 1358
Postnr: 4040
Wezio Wezio

Hej Martin,

Hvis du blot samlede dine stik efter anviste farvekoder på connectoren, havde du sikkert været færdig for længe siden   

Hvis du samler efter tilfældige farver (men dog stadig ens i begge ender) vil din installation ikke virke, det er ekstremt vigtigt, at de enkelte pars ledninger er snoede sammen i selve kablet. 

For nogle år siden skulle jeg opsætte videoovervågning på et stort hospital i København, og jeg havde fået en ny tekniker med til at hjælpe mig. Det viste sig, at han ikke var så skarp inden for netværk! De vi havde opsat de første ca. 20 kameraer og startede serveren op, kunne jeg kun få forbindelse til to af kameraerne. Vi tjekkede efterfølgende forbindelser i de påmonterede RJ45 plugs m.v. Sjovt nok var der strøm på alle kameraerne (PoE = Power over Ethernet). Efter lidt tid spurgte jeg ham om han havde samlet efter A eller B, hvorefter han kiggede forvirret på mig og sagde, at han blot havde samlet efter “sin egen farverækkefølge” men dog ens i begge ender!!

Så gav det hele pludseligt mening, for strømforsyningen i ledningerne frem til kameraerne er jo ligeglade med farver og parsnoningen, men alle andre signaler kom ikke frem! De to første kameraer, som virkede, havde maks 10 meter cat5 kabel, herefter kom ingen signaler frem! :-)


Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk

MartinG
MartinG
Indlæg: 93
Postnr: 4360
MartinG MartinG

Imaster : / S. Fabrin :/ jenshøj :

Godaften til alle jer : -)

Selvfølgelig ville kablerne blev samlet korrekt med de respektive farver: -)

Det var bare lige for få det skåret ud i pap : -)

Der er 8 terminaler pr. konnecter hvor være alle leder skal sættes ned i, så alle leder skal bare sidde fuldstændig  ens i begge ender : -)


Wezio :

Huha det lyder ikke rart, så skulle der noget om arbejd til

Så det er vigtigt lederne sidder rigtig og ens : -)

Jeg takker mangen gangen for hjælpen til jer alle  : -) 

Går og roder med lidt af hver : -)
Vil du være med? Log ind for at svare.