FJVR returtermostat regulerer dårligt

Hej,

Jeg har et lille gulvvarmeanlæg, der styres med en FJVR-ventil på afgangen.

Jeg pusler med at indstille PI-reguleringen af fremløbstemperaturen for centralvarmevandet i min fjernvarmeunit, da den til tider er ustabil. Det viser sig, at den primære årsag er, at FJVR-ventilen enten er åben eller lukket, og ikke regulerer mere eller mindre kontinuerligt. Jeg har forsøgt at drøvle på tilgangen, så flowet er begrænset, men det hjælper ikke.

FJVR-ventilen er udstyret med en termostat der går fra 10-80 grader, og den findes også i en version der går fra 10-50 grader, der er rigeligt.

Er der bedre regulering i termostaten der har et mindre reguleringsområde, f.ex mindre hysterese, så jeg kan få en bedre regulering, eller er der andre tricks til atfå det til at fungere bedre.

I øvrigt bør jeg nok tilføje, at gulvvarmen fungerer som den skal.


2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Det kunne tyde på at det er pakdåsen i den ventil der er det egentlige problem. Danfoss anbefaler at udskifte både følerhoved og pakdåse ved dårligt fungerende regulering.


Søren O

Tak Søren,

Jeg vil da i første omgang checke om stiften i pakdåsen føles fri, men skift af følerhovedet er en god ide.

Tak!


mvh Henrik