LED trafo kan ikke dæmpe lyset Flemming3600 3 16-02-2019 22:24 Jeg har for nyligt udskiftet halogenspots med LED spots og i den forbindelse købt en trafo til LED med lysdæmpning. Problemet er så at nu virker lysdæmpningen ikke. Dvs. Den dæmper en lille smule. Spots tændes/slukkes via korrespondance. Jeg kan sagtens tænde og slukke via korrespondancen.LED spots er dæmpbare.Hvad kan problemet være? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Wezio 1784 4040 16-02-2019 23:33 Hvilken lysdæmper anvender du? Måske din lysdæmper ikke er egnet til LED. Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
mfrost 3064 9400 17-02-2019 06:27 Korrekt hvad wezio skriver dæmperen skal også være en led- dæmper LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Flemming3600 Trådstarter 3 17-02-2019 08:36 Tak for de hurtige svar. Det er en Ltsys triac led driver 12 volt 75 watt for kiptrykdæmpning
mfrost 3064 9400 17-02-2019 08:45 Ok så kan det løses ved at du bruger en ganske alm 1 polet korrespondence afbryder 2 stk selvfølgelig, som du så sætter en fjeder ind i, så skulle den virke sammen med din led driver
Flemming3600 Trådstarter 3 17-02-2019 09:07 Her er monteret korrespondance med fjeder. Der har tidligere været halogenpærer i loftet der kunne dæmpes.