For lige at gøre fjernvarmen færdig, så skal du betale fast afgift af de m2 rum som du har mulighed for at opvarme. Så allerede der hopper kæden noget af hvis det kun er lejlighedsvis opvarmning.
Du har energi afregning det er nok bedre at du får det indstillet så retur temperatur bliver lavere. Det kan være din varm vands veksler der hele tiden kører vand igennem selv om der ikke er forbrug. Hvis du har lav indgangs temperatur OG kræver høj vandtemperatur så vil det køre konstant. Eller det kan være termostat der er i stykker.
Mærk på de enkelte rør som kommer retur, det kan give en ide hvor den varme retur vand stammer fra.
Eller tryk på måleren indtil du ser retur temperatur, og luk for de enkelte dele af anlægget i en 15-30 minutter og se hvilken del der var lukket da temperaturen faldt drastisk.