øh, det er jeg nu ret sikker på det kan have.
vandet ryger ud af sikkerhedsventilen fordi “koldt” vand i vvb varmes op (det udvider sig - det skriver du jo også selv)
spørgsmålet er så hvorfor vandet i vvb bliver koldt på 15 min ?
et af mine bud er, at det kan ske hvis der er dårlig isolering på rør og en cirkulations pumpe som bruger rørene i huset som radiator....jeg tror ikke det er mit sidste bud med at de står i badet hele tiden
(det kunne også være et varmtvandsrør som er lækket)
jeg er med på at der naturligvis også er mange andre mulighedder, herunder en deffekt sikkerheds ventil
men jeg syntes de skal starte med at se om isolering er ok og evt slukke en cirkulationspumpe hvis de har det på brugsvandet - hvis det ikke hjælper er det noget andet