GSH skrev den 04-01-2019 09:15:22
Når du skylder ud, lad det første vand gå ned i en spand eller lignende, for at se og dokumenterer hvad der kommer ud.
Såfremt der skulle være manglende flow, af den ene eller anden årsag, på primære siden, ville delta temp. på din målte 19 gr være væsentlig lavere/mindre.
Hvornår har du sat pumpen på hastighed III ?
Det gjorde jeg nok lige efter sommerlukning 2015 eller 2016 første gang. Indtil da havde den kørt på default PPTP 2.
Har der tidligere været en eller anden form for snavs i filteret på centralvarmesiden?
Jeg mener at VVS'eren sagde der ikke var noget særligt.
Med den form for filtet burde alle fremmedlegemer over ca 0,5 mm ikke kunne komme ind i varmeveksleren. Normalt er der 2 mm afstand mellem pladerne i selve varmeveksleren.
Termix sagde at det der kan stoppe veksleren er det sorte vand som også kommer ud når jeg lufter ud. Afstanden oplyste han vist til ~1,3mm for pågældende veksler. Han snakkede også noget om sæbe i forbindelse med skyl.
Når du skyller, er det bedst med bagskyld, vand ud af filterer som også andre har nævnt, samt der skal være "fuld knald" på det vand der kommer ud, ellers er der stadig forstoppelse, men det fornemmer du nok.
Modtaget. Vedrørende skyl, kan I ud fra billedet gætte hvilke dimension slangsstuds jeg skal have for at passe i snavssamleren? =) 1/2 tomme med udvendigt gevind?