S. Fabrin skrev den 02-01-2019 13:34:28
Der er noget der tyder på, at gennemstrømningen til radiatorerne er for lav. Hvad det skyldes, er svært at give et entydigt svar på. Var det mit anlæg ville jeg lukke de to ventiler til anlægget og ved selvsyn konstatere, om pumpen nu også virkeligt kørte, som den skal ved at demontere den, og se om impelleren/pumpehjulet sidder fast på akslen, og om pumpen kan køre rundt. Jeg må gå ud fra, at der ikke før har været problemer med at holde varmen i de foregående år. En brugervejledning til ECL 110 regulatoren har jeg indsat på et tidligere indlæg.
Jeg har (og har læst) brugervejledningen inden jeg postede, men var løbet tør for muligheder jeg forstod.
Problemet med at få fremløbstemperaturen op har været der lige siden anlægget blev installeret i 2014, idet jeg aldrig har haft ordenlig varme i køkken/alrum. Jeg har først i år haft energi til at fejlfinde på systemet efter jeg fik skiftet en gammel gulvvarme og alle termostater til Danfoss (Link). Jeg kunne køre med pumpen på kurven for proportionalt tryk 2 de første par år, hvor det kun var den ene radiator det kneb med, men nu er det alt på den indstilling.
Jeg er ikke så fiks til værktøj men er det korrekt opfattet at det er ventiler på primærsiden du omtaler, så hvis jeg får lukket af der kan jeg pille ved pumpen uden at lave for mange ulykker? =)
Mvh.
Torkil