To væglamper - Kortslutning hver gang

Hej derude, 

Min kæreste fik to stk IKEA Ledsjö væglampe i julegave

Dem skal jeg så montere. Jeg har en almindelig lampeledning uden jord fra begge lamper, som jeg så vil samle med en samlemuffe, sammen med en tredje ledning med stikprop på. 

Jeg har ført brun leder til L og blå leder til N hver gang, men alligevel går sikringen hver gang jeg sætter den i stikkontakten. 

Er der nogen der har idé om, hvad jeg gør forkert? 


På forhånd tak og god aften :)

7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Kan du tage et foto af din samling og af lampernes tilslutning

Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.

Velkommen til.
Nu er det vel ikke fordi du har samlet lederne i sådan en ?
For så har du lavet en seriøs kortslutning.
Og så skal du bruge 2 af dem, for at få det til at virke...


Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...

Hej med jer, det er lige præcis sådan en som, du har billede af der, jeg har brugt. 🙈 Det er no-og kan jeg næsten fornemme. 

Hvad vil I så anbefale? 

Tak

Som Henrik skriver - du skal bruge 2 samlemuffer, så du samler de blå ledninger i den ene samlemuffe og de brune ledninger i den anden samlemuffe.


Søren O

Godt set / tænkt Pink Henrik Han skriver jo netop "samlet i en samlemuffe"

Til trådstarter: Den dobbelt samlemuffe du har brugt har forbindelse til begge sider. Hvis du kigger ind i den kan du se at det er et stykke metal. Den er beregnet til at samle flere ledninger som du jo også har. Men de blå skal i en og de brune i en anden. 

IKKE i den anden side.  


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Tusind tak for rådene allesammen. Nu virker det og ingen gnister 👏🏼😎