For lav afkøling på fjernvarme

Thebigbad
Thebigbad
Indlæg: 28
Postnr:
Thebigbad Thebigbad

Hej alle sammen. Jeg har lige fået installeret fjernvarme, men afkølingen er for dårlig. Pt er den kun på 22 grader, hvilket jo nok burde være mellem 30 og 40. Hvad kan jeg gøre for at få den op? Det er tung gulvvarme jeg opvarmer huset igennem. Fjernvarmeunit’en er typen med veksler.

Søren O
Søren O
Indlæg: 2106
Postnr: 7000
Søren O Søren O

Hvad er indgangs- og afgangstemperatur fra fjernvarmen? Hvilke temperaturer har du på din anlægsside af veksler? Har du kun gulvvarme? Har du gulvvarmeshunt?

Søren O
Thebigbad
Thebigbad
Indlæg: 28
Postnr:
Thebigbad Thebigbad

Indgangs temp er 71 grader, og køler det ned til 48-49 grader. Jeg mener fremløbet pt er omkring 22 grader, men pt kører det uden regulering, da jeg er ved at opsætte skillevægge og derved vil vente med at opsætte termostater. Ja, udelukkende gulvvarme. 

Søren O
Søren O
Indlæg: 2106
Postnr: 7000
Søren O Søren O

Du svarede slet ikke på det hele. Noget tyder på at du har for høj afgangstemperatur fra varmeveksleren. Flere data og billeder ønskes.

Søren O
Søren O
Søren O
Indlæg: 2106
Postnr: 7000
Søren O Søren O

Prøv at tage fat i fjernvarmeforsyningen. Mange gange har de gratis energitjek til nye anlæg. Hvis det ikke lykkes, så tag kontakt med ham der har installeret anlægget.

"Simpel tømrer???" - det er efterhånden sådan at man skal sætte sig meget ind i tingene lige meget hvad man laver.

Søren O
Vil du være med? Log ind for at svare.