Hej,

Må den blå ledning (normalt NUL), anvendes som mellemledning mellem en afbryder og lys. Jeg har et gammelt 3x1,5mm2 installationskabel, som jeg vil have skiftet. Kan se at den blå ledning bruges som mellemledning, men er der lovligt? Se billed af systemet. 

karl smart
karl smart
Indlæg: 730
Postnr: 2600
karl smart karl smart

ja det er desværre lovligt , den lyseblå ledning skal normalt bruges som nul , men må godt bruges som mellemledning .

calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
ev elmand
ev elmand
Indlæg: 11489
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Ja det er lovlig, men hvorfor bruger du ikke den sorte som tændledning ( mellemledning ) når nu kablet skal skiftes.

I reglementet står at gul/grøn skal være jord og at Blå bør  bruges som nulleder. Ellers er dert naturligt at bruge den som fase til en trefaset motor når man bruger 4 leder kabel.

Altså brun fase - blå NUL - sort tændledning.- hvid tændledning

Skal du have kronetænding ville jeg da trække en 5 leder når det alligevel skal skiftes.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
BKC
BKC
Indlæg: 1
Postnr:
BKC BKC

Tak for svarene  

Kunne godt erstatte 3 leder kablet med et 4 eller 5 leder kabel (så jeg får en sort ledning), men har fået tilsnusket mig 2 meter armeret 3 leder kabel ved naboen til at erstatte det gamle 3 leder kabel. Så når den eksisterende løsning er lovlig vil jeg ikke begynder at ændre på så meget. 

Men stort tak for de hurtige svar. 