Skift aflysdæmper

Ozark
Ozark
Indlæg: 3
Postnr:
Ozark Ozark

Jeg ønsker at skifte fra en Tema300 til Eltak EUD12NPN-UC, så jeg kan styre led pærer. Men hvordan skal jeg overføre ledningerne?

Har vedhæftet billede af begge dæmpere.


Nul til N

Leder til L

~ til lampe (bolle med kryds)

Men hvad L og M fra tema´en? Er det tilA1 og A2


På forhånd tak for hjælpen


elle-klj
elle-klj
Indlæg: 18
Postnr: 5610
elle-klj elle-klj

Hej.


L= Fasen (fast strøm)

N= Nul 

Bollen med krys er til lampen og lampen skal så også have en nul.  (Tema300 Bølge med pil igennem.)

A1 skal komme fra din kontakt som tænder lyset. (Tema300 M)

A2 skal have en nul.


Håber svaret er brugbart.



Ozark
Ozark
Indlæg: 3
Postnr:
Ozark Ozark

Tak for hurtigt svar. 

Det virker sjovt at man skal tilføje nul 2 steder.

Jeg prøver om det virker imorgen 👍🏼




ev elmand
ev elmand
Indlæg: 11764
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Jeg har monteret sådan en fætter og undrede mig også over det med 2 x N Men det skal den altså have.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
elle-klj
elle-klj
Indlæg: 18
Postnr: 5610
elle-klj elle-klj

Grunden til de 2 x nul ligger i opbygningen. De har har samme opbygning men nogle er til 12-24 v så kommer problemet hvis der kun er plads til en nul. 