Hej,

Jeg har købt et nyrenoveret hus, hvor der er det problem i køkkenet, at hvis både ovn og opvaskemaskine er startet, så slår sikringen fra (13A). På samme sikringsgruppe kører kogeplade, ovn, mikroovn, opvaskemaskine og køl/frys - i sig selv meget - og både opvaskemaskine og ovn bruger formentlig samlet mere end en 13A gruppe kan trække  uanset. Ikke ret smart lavet - men intet nævnt i elrapporten (muligvis ikke noget man tester for).

Mit spørgsmål er, om noget af jer ved om det er ulovligt - og om jeg i givet fald kan bruge ejerskifteforsikringen til noget?

Tak for evt. svar.

Mvh
Nicolaj

ev elmand
ev elmand
Indlæg: 11496
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Det er ikke normalt at køl/frys og mikroovn er på samme gruppe som de tunge forbrugere. Og så er det mest almindeligt med 16 A sikringer til det. 

Jeg vil næsten tro at det er hjemmegjort installation. 

Men mon ikke det er for lidt til ejerskifte forsikring hvis der er selvrisiko der. Få elektriker til at lave det om, det kan ikke være så indviklet.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik