Lys går ud når det dæmpes

Alfang
Alfang
Indlæg:
Postnr:
Alfang Alfang

Vi købte et hus for 4 år siden og problemet har altid været der.  I køkken, gang og badeværelse har vi indbygningsspots i loftet. Det er spot med en GU4 fatning og med 20 w pærer i. Når man dæmper lyset ved at holde kontakten inde. Så dæmpes lyset, men efter 30 sekunder går lyset ud og kan ikke tændes igen før jeg har slukket og tændt for relæet. Hvad kan problemet være?

Vi har levet med dette. Men nu er der to af spotse som ikke virker i køkkenet, selv med ny pære. Og det betydet nu at alle spot i køkkenet slukker og vi ikke har lys der ude længere. 

Jeg overvejer at skifte alle spot ud til en 230 v GU10 fatning og så få LED. Men skal der så trækkes nye ledninger? 

Gregeren
Gregeren
Indlæg: 2233
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren

Hvis transformatorerne ikke er dæmpbare er de nok stået af.

De kan også have været underdimensioneret, lagt for varmt, eller bare trætte.

Det giver god mening med gu10 i stedet, og der skal trækkes downlight kabel eller tilsvarende efter fabrikantens anvisninger, hvis ikke der allerede er. Der skal selvfølgelig også helt nye lampehuse i.

Elektronikteknikeren
PinkHenrik
PinkHenrik
Indlæg: 4062
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik

Det kan også være lysdæmperen der er træt... Jeg har lige skiftet en gammel elektronisk LK dæmper, der blev ved med slukke, når man dæmpede, men kunne godt køre på fuldt blus (hvilket jo ikke er meningen med en dæmper).