Korrespondance som alm. afbryder - nul ledning?

HMølle
HMølle
Indlæg: 23
Postnr: 2765
HMølle HMølle

Hej,

Har lige behov for hjælp.

Jeg skal have en afbryder på en loftlampe. 

På normale afbryder kan jeg tilslutte både fase og nul.

Jeg har en korrespondance afbryder jeg ville benytte mig af - hvis den da kan det.

Jeg forstiller mig at den ene korrespondance bare er "død" og lampen kun tilsluttes den ene pol.

Se billede. Men hvad med nul ledningen, kører jeg bare den helt uden om eller kan den sættes ind et sted jeg, så den ikke skal samles ved siden af?


S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6076
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Slutte fase og nul til i en almindelig afbryder giver en kortslutning, når du tænder. Nullen samler du ved siden af, den har ikke noget at gøre i afbryderen. Som vist på din tegning, sætter du fasen i, hvor du har markeret den. Tændledningen sætter du i en af de andre klemmer. Hvis lampen tændes "forkert", flytter du tændledningen til den anden udgang.

fase
ev elmand
ev elmand
Indlæg: 11267
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand

Husk fase skal kun i hvor du skriver fase. Det kan misforstås med den anden røde streg du har tegnet nedefra.

Har du 2 brune ( fase ) så skal de sidde lige ved siden af hinanden (samme klemme )

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik