Gulvvarme

Silverjam
Silverjam
Indlæg: 53
Postnr: 4690
Silverjam Silverjam

Hejsa,

Har netop været igennem en større ombygning og har nu gulvvarme i hele huset.  

Som opvarmningskilde har vi en luft-til-vand varmepumpe, som tilpasser fremløbstemperaturen efter udetemperaturen (jo lavere temperatur udenfor, jo højere fremløbstemperatur). Jeg har sat cirkulationspumpen til at holde et konstant vandtryk i fremløbet.

I nogle rum er gulvvarmen lavet med temperaturføler på returløbet (godt til eks. badeværelse). I andre rum er det lavet med trådløs Danfoss rumføler m. aktuator på returløbet. Rum med trådløs rumføler er justeret i forhold til hinanden jf. den tabel der følger med udstyret.

Imidlertid har jeg svært ved at få anlægget justeret, så varmen kommer derhen hvor det skal hen.    F.eks. vores entre, hvor der sidder rumføler: Jeg har sat den til 20 grader, men fremløbet er stadig koldt selv om der kun er 18 grader i rummet. 

Jeg er baange for at det er fordi der er to gulvvarmetyper i samme hus. Er det bare "no-go" at blande de to gulvvarmetyper, eller skal jeg gemme noget af det bag en blandesløjfe, ventiler eller hvad ved jeg?

Vil du være med? Log ind for at svare.