ev elmand skrev den 28-09-2018 12:13:01
De 3 stikkontakter som elektriker har sat op til 2 x vaske og 1 tumbler sidder vel på denne gruppe, og er det stikkontakt som er beregnet til 16 A Og er alle ledninger i gruppen 2,5 mm2. Ligeledes hvilken type sikringer du har. De gamle DZ sikringer findes ikke i 13 A.
Det er det der skal afklares. ( Fuga stikk. med afbryder er kun godkendt til 13A
Det er OPUS 66 Schuko han har sat op. Men om der er 2,5 mm2 ved jeg faktisk ikke. Det må der vel næsten være?
S. Fabrin skrev den 28-09-2018 12:29:54
Du har i dit spørgsmål ikke opgivet, at gruppen er med 2,5 mm2 ledninger og derfor kan sikres med 16A. Hvis du øger antallet af stikkontakter er det vel en udvidelse af antallet, hvad vil du ellers kalde det? Når stikkontakterne sikres med 16A, skal det være stikkontakter uden afbryder, som anført i ovennævnte indlæg. Du kunne overveje Schuko stikkontakter. Så er der en change for at dine stikpropper passer med stikkontakter.
Ja, du har ret, jeg forstod det bare som at du troede jeg ville beholde kraftstikket med 380V og derudover tilføje stikkontakter.
Men I mener ikke der er noget galt i at han har trukket 3 stikkontakter til vask+tør i det ene rum (230V), og samtidig have et udtag i samme gruppe på 380V? (hvor sidstnævnte så gerne skulle laves om til 3 stikkontakter)
Jeg synes bare det virkede en smule underligt det er lavet sådan, men hvis I mener det er OK vil jeg da bare få ham ud igen. Jeg må vel ikke selv skifte det ud?