Manglende jordforbindelse

LitkoH
LitkoH
Indlæg: 1
Postnr: 2730
LitkoH LitkoH

I et hus fra 1950'erne er der i dag opsat en kobberlampe ved hoveddøren, men der er ikke nogen jordledning fremført til lampen. 

Må denne lampe udskiftes med en ny LED-lampe, der er kategoriseret med sikringsklasse I, dvs at der er en tilslutning for jordleder.

jetdirect
jetdirect
Indlæg: 1434
Postnr: -
jetdirect jetdirect

lov mæssigt er der ingen krav da huset er så gammel som det er til der skal være jord

Der er ikke krav om jord i installationen, hvis boligen er opført før 1975 men installationen skal være sikret med et fejlstrømsrelæ af typen hfi/hpfi-relæ.

 Eks. 

-Boligen er fra 1974 og man får renoveret køkken i 2013, så må man udelade at montere jordforbindelsen.

-Boligen er fra 1975 og man får renoveret køkken i 2013 så skal man montere jordforbindelsen.

Men det er optimalt, at have jordforbindelsen aktivt, med rundt i installationen, hvis det er muligt.

 