Er installationen lovlig/hensigtsmæssig?

olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh

I vores ene badeværelse er der ni lavvolts GU4 indbygningsspots. Da jeg skulle skifte en pære kunne jeg se, at der ikke er en bagdåse - jeg kan se lige op i isoleringen.

Armaturerne er af typen, hvor pæren hviler løst ovenpå en låsering, men jeg kan ikke se klassificeringen af armaturet, og jeg kan ikke gennemskue, hvordan jeg kan pille armaturet ud af loftet, så jeg kan kigge nærmere på det.

I kan se et billede her.

Jeg er bekymret for, at der kan trænge fugt op ved armaturerne og op i det lukkede loftsrum over badeværelset. Og derudover kan jeg komme i tvivl om, hvorvidt installationen overhovedet er lovlig, eftersom der ikke er en bagdåse.

Så tre hurtige spørgsmål herfra:

1. Hvordan piller jeg armaturet ud, så jeg kan kigge på det?

2. Tror I, der kan trænge fugt igennem armaturet?

3. Er installationen lovlig?

Tak for hjælpen!

mfrost
mfrost
Indlæg: 1450
Postnr: 9400
mfrost mfrost

det kommer an på hvornår installationen er fra for hvis det har været lovligt, da det blev lavet er det også en legal installation i dag.

kN DER TRÆNGE FUGT IGENNEM----- JA

for at trække en spot ud skal du blot hive ned i demi det de er nomalt monteret med nogle klapfjedre 


olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh

Tak for svar mfrost. Ved du hvornår, det ville have været lovligt? Vi har stadig ejerskifteforsikring, og installationen er ikke nævnt i tilstandsrapporten, så det kan være, at de vil være med til at betale (håbet er lysegrønt). Det er mest fugtproblemer og efterfølgende rådskader, jeg er bekymret for.

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6384
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

1. Hvordan piller jeg armaturet ud, så jeg kan kigge på det?

2. Tror I, der kan trænge fugt igennem armaturet?

3. Er installationen lovlig?

1. Tag fat i kanten og træk armaturet ned.  Pas på fingrene så du ikke får fjedrene ned over dem.

2. Hvis der er vådt på loftet, kan der muligvis trænge fugt ned i armaturet.

3. Det ved vi ikke, før der er billeder af armaturet demonteret og typen er opgivet.

fase
olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh

Tak for feedback og hjælp til at tage den ud. Der står ikke noget på armaturet - hverken producent, type eller klassifikation, se billedet nedenfor. Men jeg synes som lægmand, at det ser forkert ud, at der er brugt kronmuffer inde i isoleringen...

Er det en lovlig installation?

Og vil der stige fugt op i loftsrummet gennem armaturerne?

Der er en dampspærre ovenpå gipsloftet, men det hjælper jo ikke meget, hvis armaturerne ikke er tætte...

Dreier
Dreier
Indlæg: 44
Postnr: 5250
Dreier Dreier

Nu er jeg ikke elektriker, så jeg kan ikke med sikkerhed sige om jeg har ret. Men for mig ser det ulovligt ud, hvis det er halogen pærer der sidder i, udgiver de jo ekstremt meget varme, og jeg tror ikke umiddelbart de omkring liggende materialer kan tåle den varme = brandfare.
Men hæng mig ikke op på om det er rigtigt.

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6384
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Nu fremgår det ikke af dine billeder, om der er en "kasse", som armaturet bliver sat op i, eller armaturet bare er installeret i isoleringen. Du siger godt nok, at du kan se op i isoleringen. Kronemufferne og aflastningsbøjlen ser ud til at være en del af armaturet, og må derfor være lovlig. Der kan mangle en kasse over armaturet. Grunden til, at der er et par kronemuffer, kan være, at det giver mulighed for at skifte ledningstype. Fatningerne er desforuden ikke beregnede til at skifte ledning i. Om der stiger fugt op gennem armaturet afhænger af tæthedsgraden (IPXX), men jeg tror det ikke, med mindre du retter en vandstråle mod loftet.

fase
olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh

Mange tak for svar - de er meget værdsat!

Til S. Fabrin: der er ikke nogen bagdåse eller safebox, som armaturet bliver sat op i. Kronmuffen og aflastningsbøjlen, som du ser på billedet, stikker op i isoleringen.

Derudover er det 33W halogenspot - så der er en del varme...

I øvrigt: Jeg kan læse mig til, at de skal være IPx4, da nogle af dem sidder over brusekabinen. Er der nogen med praktisk erfaring sige mig, om den åbne type, som vi har og som fremgår af billedet, kan være godkendt til IPx4?

S. Fabrin
S. Fabrin
Indlæg: 6384
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin

Hvis du vil have et meget kontant svar, så ligner det noget ulovligt gør det selv arbejde, som jeg ikke på nogen måde ville sige god for. Skift det ud med noget lovligt, eller forsyn det med en safebox, så det bliver lovligt. Tætheden er som det bliver brugt mest i badeværelser. 

fase
olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh

Det er netop kontante svar, jeg leder efter - så tak, S. Fabrin :-)

Det er dog ikke ligetil at rette op på, da det er et lukket loftsrum...

Dreier
Dreier
Indlæg: 44
Postnr: 5250
Dreier Dreier
olh skrev den 15-08-2018 14:36:03

Det er netop kontante svar, jeg leder efter - så tak, S. Fabrin :-)

Det er dog ikke ligetil at rette op på, da det er et lukket loftsrum...

 Du kan vel sagtens købe et LED spot og skifte det til selv ? Så længe hul størrelsen er den samme

olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh
Dreier skrev den 15-08-2018 15:50:50

 Du kan vel sagtens købe et LED spot og skifte det til selv ? Så længe hul størrelsen er den samme

Det har du ret i. Jeg skal dog have fundet nogle med indbygget safebox, der kan gå direkte op i hullet. Er der nogle, der har forslag?

ev elmand
ev elmand
Indlæg: 11768
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Ved 9 volt må der godt være åbne kronemuffer, men 33 W afgiver meget varme så det må ikke sidde direkte i isolering. Desuden skal man være opmærksom på at der går en strøm til hver pære på næsten 4 A så hvis der er sløjfet imellem lamper så skal det være kraftige ledninger.
Det med at dampspærre er gennemhullet er ikke unormalt, men det er stadig noget skidt. Måske kommer der ikke kondens direkte ned i badeværelse, men det kræver en god udluftning af loftrum for der kommer kondens deroppe.
Tilstandsrapport omhandler normalt ikke elinstallationer, det ligger i en elrapport.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Dreier
Dreier
Indlæg: 44
Postnr: 5250
Dreier Dreier
olh skrev den 15-08-2018 15:57:24

Dreier skrev den 15-08-2018 15:50:50

 Du kan vel sagtens købe et LED spot og skifte det til selv ? Så længe hul størrelsen er den samme

Det har du ret i. Jeg skal dog have fundet nogle med indbygget safebox, der kan gå direkte op i hullet. Er der nogle, der har forslag?

 Jeg ved ikke om du kan bruge de her?

https://www.greenline.dk/k/led-paer...color-3-9w

olh
olh
Indlæg: 12
Postnr:
olh olh

Mange tak for indspark, ev elmand.

Jeg kan ikke se selve ledningsinstallationen - det er et lukket loftsrum - så jeg ved ikke, om der er sløjfet mellem lamper. Den ledning, jeg kan se, er ikke særlig kraftig.

Jeg kan være bekymret for, at udluftningen er begrænset i loftsrummet. Det er et loft, der følger tagets hældning, og der er ikke meget højde i loftsrummet, og det er fyldt med isolering...

Hvis jeg skulle lave det her, så godt som muligt uden at rive loftet ned, hvad skulle jeg så gøre?

Mine tanker er umiddelbart:

1. Alternativ 1: Nye IPx4 armaturer, hvor der indbygget safebox, som kan gå op i hullet.

2. Alternativ 2: Gå over til LED, hvor der færre ampere, og mindre varme, men det kræver vel en ny transformator.

3. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg lukker dampspærren nedefra og igennem monteringshuller - nogen bud?

Vil du være med? Log ind for at svare.

 

Lignende indlæg

  1. hulsav
    Værktøj og maskiner
  2. Safebox spot
    Belysning
  3. Safebox ved LED pærer ?
    Lav-Hus
  4. er det lovlig ??
    Lav-Båd
  5. Vask uden hul til armaturet. Kan man lave det selv?
    Lav-Hus