Dimensionerering af ledning

Jeg skal tilslutte en 12 V. inverter på 600W. Den kan jo i princippet trække 50A. Hvor kraftig ledning bør jeg bruge?

På forhånd tak og god weekend til alle

Mikkel

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Ved kort afstand kan du nøjes med 10 mm2. Ved længere afstand skal der lige beregnes spændingsfald m.m. inden fastlæggelse af dimension.


Søren O

Jeg vil tro at jeg det bliver et par meter, tak for super hurtigt svar.