Sikringer har en smeltekurve ( udløsekurve ved automatsikringer )
Det vil sige at ved en overbelastning eller kortslutning er der en lille tråd inde i sikringen der skal opvarmes til smeltepunkt før man kan sige at sikring er sprunget. Des større strøm der går des hurtigere springer sikringen.
Du eller knivene på din hækkeklipper laver en kortslutning i det lille øjeblik det tager at klippe ledningen over. Bagefter sidder der 2 lednings ender som måske ikke kan nå hinanden og derfor ikke kortslutter.
Det er den samlede modstand i hele din installation der bestemmer hvor stor en strøm der kan komme til at gå. Det være sig stikledning og kabler ud til den stikkontakt du er tilsluttet. Men den største modstand ligge sikkert i din forlængerledning da den måske er lang og tynd.
Man kan nemt forestille sig at overklipningen kun har taget 1/10 sekund eller mindre så når din sikring ikke at blive varm nok til at springe.
I planlægning / dimensionering af installationer skal vi udregne at kortslutnings strøm skal have en størrelse så ingen kortslutning kan vare mere 1 sekund før sikring springer.
HPFI skal heller ikke udløse i dette tilfælde da jeg regner med at du har klippet ledningen oppe i luften. Havde din hækkeklipper sværd stået ned i fugtig jord under overklipning kunne det have været at denne slog fra.
Så selv om dine sikringer ikke er sprunget er din installation ganske ok.