Hej


Var der en venlig sjæl der kunne kigge denne shunt igennem bare på billedet og se om der skulle være noget der mangler.

Problemet er at det aldrig har kørt ordenligt så nu vil jeg lave det inden vinteren kommer. Der kommer ikke nok varme i Huset. 

Der sidder en kontraventil markeret med rødt

Mine tanker:

Mangler der ikke en bypass hvis nu alle kredse er lukket? 

Mangler der ikke udlufter på frem og retur?

Kunne jeg evt. Lave bypass på den kreds der ikke bliver brugt?

Er bypass nødvendigt?


Tak for hjælpen



Søren O
Søren O
Indlæg: 2136
Postnr: 7000
Søren O Søren O

Umiddelbart ser alt rigtigt ud. Der skal ikke være by-pass. Hvis alle strenge er lukket, skulle din Alpha pumpe blot "skrue ned", så trykket hele tiden er det samme. Er der "pumpestyring" indbygget i din gulvvarmestyring, så slukkes der automatisk for pumpen hvis alle gulvvarmekrrdse er lukkede.

Er der ikke indbyggede udluftninger i endestykkerne på manifoldene? (I den øverste sidder termometret).

Hvor høj temperatur har du kunnet aflæse på termometret i den kolde tid?

Søren O
Vil du være med? Log ind for at svare.

 