Hvad er kravene til et gulvafløb, for at være lovligt?

njord
njord
Indlæg: 5736
Postnr: 7120
njord njord

Hej med jer.

Jeg overtog et hus fra 2001 i starten af året og der er dukket et par spørgsmål op omkring kloakken. 

Først stoppede køkken afløbet og her er der for lidt fald på en rørføring under kælder loftet, så der er en lunke. Den del mener jeg bør være en opgave for min ejerskifteforsikring at få kigget på. Men hvad er kravet til fald på en 110mm indvendig kloakrør?

Er der krav til at man kan tage vandlåsen op i et 110mm gulvafløb, fx for at kunne rense det?

Er det lovligt at anvende forhøjer ringe i et gulvafløb?


MVH Njord
mfrost
mfrost
Indlæg: 1419
Postnr: 9400
mfrost mfrost

1. nej det er ikke noget krav om at vandlås skal kunne tages op førhen var det ikke muligt, kan ikke huske hvornår de første optagelige vandlåse kom på markedet, men der findes hundredetusidevis af vandlåse af lidt ældre dato, der ikke har en indsats der kan tagets op.

2. ja hvis ringen/rammen er godkendt som f.eks den her https://www.silvan.dk/purus-jo-forh...IYQAvD_BwE

Kermit_369
Kermit_369
Indlæg: 590
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369

Vær lige opmærksom på at Purus forhøjelsesramme kun er godkendt sammen med et Purus afløbsskål. 

 Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang