Der er jo noget simpel udregning her, som Søren O. udlægger det.
Hvis du har stillet din vand varmer til en ønsket vandtemperatur på 55 grader, og din fjernvarme vand kommer ind med 52,5 grad vil den jo ALDRIG opnå det ønskede temperatur. Der vil strømme varme igennem på fuld tryk indtil du sænker den ønskede vandtemperatur til under 50 grader. Det giver så andre problemer med risiko for legionella.
Jeg kan ikke forstå at forsyningen ikke tager problemet alvorligt, det er kun dem der kan hæve fremløbs temperatur.