Radiatorflow lavt

Hej alle,

Jeg har et irriterende problem med mit varmesystem, som jeg håber, nogen kan hjælp med at opklare.

Jeg har en danfoss luft-vand varmepumpe i et en-strenget system. Om sommeren indstiller jeg normalt systemet til at producere varmt vand (og altså ikke varme til radiatorer mv.). Der sidder en motorventil (AB), som kan sende det varme vand enten til varmtvandsbeholderen eller rundt i varmesystemet. 

Jeg har oplevet det før, men da gik det i sig selv igen, men nu, skriver displayed hele tiden "Alarm. Radiatorflow lavt" og stopper med at producere varme (jeg kan tvinge det igang ved at slukke og tænde, men det stopper igen med det same). Og det er på trods af, at vandet ikke skal rundt i radiatorkredsløbet men altså kun ned i varmtvandsbeholderen.

Jeg har fyldt vand på systemet til ca. 2 bar og tjekket sikkerhedsventilerne osv.

Nogen idéer til, hvad der kan være galt?

Og beklager, at det blev en hel roman :)

Mvh. David

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Nå. Jeg fik besøg af en VVS-mand i dag. Hvis nogen skulle støde ind i samme problem, så skyldtes det 2 problemer:

1) Filter i varmekredsløbet skulle renses.

2) Cirkulationspumpe skulle indstilles til højere flow

Så virker det igen.