Jeg har lidt af samme problem. Jeg har fået et svensk elektro Helios model sk 6140 forærende som jeg vil udskifte mit gamle komfur med.
Det gamle komfur var tilsluttet med 3x230v - 0 og jord og det funkede
Det nye har et tilslutningsdiagram som vedhæftet
På det nye sidder der en fast ledning monteret, der ender i et indstøbt stik med 4 pinde. Ud for de 3 pinde i stikket er der er der et P, hvilket jo må betyde at det er 3 faser - det 4 stik er jord
Inde i tilslutningen i ovnen er denne ledning monteret som på vedhæftede
der er 2 ting der forvirrer mig. 1. Den fastmonterede ledning har som det ses en sort, en brun, en blå og en gul ledning. Jeg har altid lært at blå ledning er 0, men her ser det ud som om den blå ledning er brugt som fase ( på selve stikket står der som nævnt et P ud for alle 3 pinde )
Spørgsmål. Kan det være rigtigt at den blå ledning i dette tilfælde er brugt som en fase ledning ???
Spørgsmål. Skal der ikke være en 0 tilsluttet ??? troede jeg da der jo er en pære i ovnen som må formodes at skulle brug 0 for at kunne lyse ???? - kan en pære lyse selvom der ikke er en 0 tilsluttet ????
Mit problem er:
at når jeg tilslutter ledningens sorte, brune og blå til vægtilslutningens 3 faser, så er der ikke noget der fungerer i ovnen
At når jeg tilslutter ledningens sorte og brune ledning til faser ( altså kun 2 faser ) og bruger den blå som jord, så fungerer en del af ovnen. ( de 2 venstre kogeplader varmer ikke, mens resten fungerer incl. pæren i ovnen )
Nogen der kan regne ud hvad der er galt ??????