Krav om jordforbindelse i bad
Følgende er hentet fra SIK
3.3.1 For badeområder i enfamiliehuse gælder, at den lokale supplerende udligningsforbindelse kan udgøres af husets hovedudligningsforbindelse, forudsat denne omfatter de ledende dele i badeområdet, der er anført i 701.413.1.6, herunder metalindlæg i ikke-isolerende gulve.
3.3.2 Ved renovering af badeværelser, hvor der etableres et nyt gulv med metalindlæg og ved indretning af nye badeværelser i eksisterende bygninger, skal der udføres lokale supplerende udligningsforbindelser efter 701.413.1.6.
Efter 801.471.2 er det tilladt at udelade beskyttelsesleder i boliger opført før 1. april 1975. Det gælder også ved renovering eller indretning af nye badeværelser i disse boliger.
I de tilfælde, hvor der derfor ikke er fremført beskyttelses-leder til installationen i badeværelset, bortfalder kravet i 701.413.1.6 om lokale supplerende udligningsforbindelser, idet der ikke findes nogen beskyttelsesleder at forbinde de fremmede ledende dele med. Det anbefales dog, at der alligevel udføres en udligningsforbindelse mellem de fremmede ledende dele, der er anført i 701.413.1.6
Men hvis der alligevel udføres udligningsforbindelse, skal armeringsjernet i gulvet så forbindes til denne supplerende udligningsforbindelse, men kun hvis gulvet er ikke-isolerende og altså ledende ?
Ledende er modstand mindre end 50 Kilo ohm målt ved 500 volt jævnspænding (413.3.4 og 612.5) Informativ metode til måling i bilag A Kapitel 61
Der er stikkontakter i badeværelset, kabel er med jordleder.
Flisevægge og gulv er med keramiske fliser. En del fliser er mosaikfliser med mange mørtelfuger, kan våde mørtelfuger give anledning til at gulv og vægge bliver ledende med modstand mindre end 50 Kohm ?
Der er gulvvarme med plastrør, vandforsyning og afløbsrør alt sammen med plastrør, jeg tror uden metal.
Så er der en rumtermostat på et varmerør fra centralvarmeanlægget der er støbt fast i gulvet. Det er et rør af jern. Skal det rør altid forbindes til udligningsforbindelsen eller jordforbindelsen med en jordklemme eller andet, uanset om gulve og vægge er isolerende eller ikke-isolerende ? Centralvarmerøret strækker sig uden for alle områder i badeværelset, men er formentlig ikke i ledende forbindelse med jord, men sandsynligvis i forbindelse med dele uden for områderne 0, 1, 2 og 3 i badeværelset (701.413.1.6)
Hvordan kan man vide, om isolationstilstanden af vægge og gulv ændrer sig med tiden på grund af fugt i vægge og gulve, så isolerende gulve og vægge ændrer sig til ikke-isolerende ? Findes der andre måder at måle elektrisk modstand i badeværelsers vægge og gulve på end ved 500 volt?