Hej Lav-Det-Selv
Er der mon nogen herinde i samme situation som jeg med følgende problem:
Jeg har et Nilan C300 LR (liggende loftmodel). Om sommeren bliver huset (selvfølgelig) ekstra opvarmet af solen, og min forventning ville så være at temperaturen ville sænke sig om natten, men det sker desværre ikke. Her er nogle data:
- Kl. 23.40
Køling
Bypass Åben
Fugt = 38%
T2 22 - Indblæs
T3 24 - Udsug
T8 14 - Udetemp
T4 14 - Afkast
Hast 4 - Kl. 07.25
Køling
Bypass Åben
Fugt = 39%
T2 23 - Indblæs
T3 24 - Udsug
T8 17 - Udetemp
T4 17 - Afkast
Hast 4 - Kl. 18.12
Køling
Bypass Åben
Fugt = 28%
T2 27 - Indblæs
T3 28 - Udsug
T8 24 - Udetemp
T4 24 - Afkast
Hast 4
Jeg har læst følgende indlæg, og har både forsøgt med andre indstillinger og har også kontrolleret at det lille bypass-spjæld er åbent (dette lille bitte spjæld http://www.nilan.dk/Files/Billeder/Ecom/Product%20pictures/Residential/Comfort%20450/Bypas-k%C3%B8ling-Comfort-450.png.)
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/202400?ldsref=similar
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/165331?ldsref=similar
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/186075?ldsref=similar
Jeg skrev også til Nilan: "Hvordan kan det være at indgangs-temperaturen kun er marginalt lavere end udgangs-temperaturen, og ikke i nærheden af ude-temperaturen? Især tydeligt i aften og nattetimerne.
Lågerne har været afmonteret for at sikre at bypass spjældet står åbent når aktiveret og lukket når deaktiveret. "
Nilan har svaret følgende: "Der er ikke 100% bypass på Comfort 300 LR anlæg, så tror det skyldes det. Det er ikke al luft der ledes uden om krydset og igennem bypass"
Jeg svarede: "Synes dog fortsat at det lyder mærkeligt at indblæsningen kun 2 grader koldere end udblæsningen, selvom udendørstemperaturen er 10 grader lavere. Er det tilfredsstillende?
Eller findes der en løsning på dette?"
Nilan svarede: "For den type anlæg ja. Det har ikke 100% bypass, så det er fint.
Der er ingen løsning til 100% bypass på Comfort 300 LR anlægget. "
Mit spørgsmål er nu til jer... Er der nogen der har været kreative og lavet en 100% bypass løsning til C300LR anlægget eller lignende?
Jeg har selv tænkt på:
1. Erstatte udsugningsmotor til en kanalmotor sammen med et bypass-spjæld og et kontra-spjæld der leder udsugningsluften udenom veksleren (og hele anlægget) der således ikke varmes op. Dog skal der så opfindes lidt styring af spjæld og motor der aktiveres når det "i forvejen monterede"-bypass-spæld aktiveres. Derudover skal udsugningsføleren flyttes.
2. Montere motor-jalousispjæld på veksleren på indsugningssiden så ingen luft kan komme gennem veksleren med ledes gennem den oprindelige smalle bypass-kanal. Dog er der meget lidt plads, og standard-spjæld passer ikke umiddelbart.