Hej alle
Vi har et direkte to-strengsanlæg i et 3 planshus. Der er 9 radiatorer og så er der for et par år siden også lavet gulvvarme på et 5 m^2 badeværelse på 1. sal med fliser. Gulvvarmen styres af en Danfoss returtermostat (tror det er FJVR).
Vi har lige fået ryddet op i vores fjernvarmerør og installeret en ny Gemina Termix fjernvarmeunit i kælderen med en Danfoss ECL 110 regulator, Grundfos UPM AUTO L pumpe og udeføler samt udskiftet alle radiatorventiler til forindstillede typer.
Radiatorerne varmer godt uden susen så fremløbstemperaturen er tilstrækkelig til disse. Men gulvvarmen på badeværelset synes desværre at drille.
Gulvvarmen varmer egentligt fint ved en returtermostat-indstilling på 7 (svarende til ca. 65 degC) men er det ikke alt for højt, teoretisk set/varmeforbrugsmæssigt, når fremløbstemperaturen p.t. kun er ca. 50 degC?
Jeg har forsøgt at ændre indstillingen på returtermostaten på gulvarmen til 2 eller 3 (svarende til ca. 35 degC), men så bliver gulvet slet ikke tilstrækkeligt varmt...
Jeg har sat pumpen til at køre 'konstant tryk 2' fremfor proportionalttryk men det hjælper ikke tilstrækkeligt.
Kan det skyldes at:
- strømningsretningen ikke passer med pilen på returventilen? Min temperaturmåler angiver i hvert fald at returventilen er et par grader varmere på den side som er på retursiden af ventilen når returtermostaten er indstillet til 3. Det kunne være sket ved at gulvvarmeslangerne er blevet ombyttet da man fornyligt ryddede op i fjernvarmerøreren eller blot var installeret forkert i sin tid.
- der er luft i gulvvarmeslangerne? Returventilen stikker ca. 20 cm op over gulvet så kan man - efter at have slukket for anlægget og lukket ventilerne for frem- og returfjernvarme fra fjernvarmeværket - åbne returventilen forsigtigt eller risikerer man at vandet i radiatorerne på 2. sal og 1. sal vil presse sig ud og disse så skal fyldes op igen?
- der er snavs i returventilen?
Derudover vil jeg høre om flg.
- skal der installeres en kontraventil for at sikre den korrekte flow-retning?
- kan man forindstille returtermostaten ligesom en almindelig termostat, så man kan justere hvor megen hydraulisk/termisk modstand gulvvarmen yder som funktion af vandføringen? Hvis man kan, hvordan gør man det?
Tak for hjælpen!