Den primære årsag til støj er lufthastigheden i rørene, samt manglende lyddæmpning.
Høj lufthastighed, f.eks. omkring 6 m/s, giver støj, højt tryktab. Højt tryktab er lig med højt energiforbrug.
Hoved rør max lufthastighed 2,5 m/s, helst ned til omkring 2 m/s. Det kræver selvfølgelig større rørdiameter. Lyddæmper, på afgang siden til huset, på min 900 mm fra aggregatet, samt (4 stk) fleksibel overgang fra aggregatet til rørene. Aggregatet placeres med dæmper.
Ind- og udsugningerne, max lufthastighed 1 m/s. Lyddæmper min 600 mm længde på alle ind- og udsugninger.
De professionelle firmaer har til vane at bruge små rør, lav pris/stor profit, til stor gene for forbrugeren. Forbrugeren får støj og højt energiforbrug.
Har selv KIR Lindab ventiler, samt ovennævnte lufthastigheder og dæmpninger. Det er betydeligt nemmere at høre fuglekvidder, en sommermorgen, end at kunne høre ventilationen. Det kræver stor anstrengelse for i det hele taget at kunne høre ventilationen.