Radiator banker

Nitter
Nitter
Indlæg: 5772
Postnr: 7700
Nitter Nitter

Ja den er storslem, noget sådan i den grad har jeg ikke set/hørt før.

Har jeg ret i at du har direkte fjernvarme grundet det store pumpetryk det lyder til du har på varmen ?

Jeg hælder til din radiatorventil er af den forkerte type eller er vendt forkert. Hvad vej vender pilen på ventilen ?

Prøv lige og tage et par nærfoto af ventilen fra begge sider uden termostaten er monteret.

Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
holgerduke
holgerduke
Indlæg: 202
Postnr: 2500
holgerduke holgerduke

flow over ventilen er for stor...


Tag føler af, og drej den røde knap med tal på til 1 eller 2.... (den skal ikke stå på N eller andet..)

Larsgrau
Larsgrau
Indlæg: 7
Postnr: 9310
Larsgrau Larsgrau

Undskyld ventetiden, her er der nogle billeder, hjælper det?

Mhv.
Lars
holgerduke
holgerduke
Indlæg: 202
Postnr: 2500
holgerduke holgerduke

ja, lige nu står den på 5, der er et lille mærke ud for. dej den grønne så 1eller2 står ud for det mærke.. 

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 1953
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.

Når radiatorer (og varmerør) larmer, knirker, banker, er årsagen ofte at jernet arbejder pga. skiftende varmt og køligt vand der løber igennem anlægget. 

Ps. Og den i det her tilfælde grønne drejekrans (plejer at være en blank metalkrans) er altså ikke noget man bare drejer på efter behov. Dens funktion er til at indregulerer radiatoren med, og det bør udføres af en fagmand.

Pps. Det er iøvrigt en 2-streng radiatorventil, dur i hvert fald ikke på 1-streng anlæg. 


holgerduke
holgerduke
Indlæg: 202
Postnr: 2500
holgerduke holgerduke

forkert.

 dif. tryket er for stort over ventilen og det er det der for den til og banke, og samtiden med der er stor flow over ventilen. så en måde for af få banke lyd væk er og nedsætte flowet...

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 1953
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.

Hvis man vil nedsætte flowet (flytte kedelvandet mere langsomt) gøres det vist nemmere på cirkulationspumpen. 

holgerduke
holgerduke
Indlæg: 202
Postnr: 2500
holgerduke holgerduke

rigtigt, men hva så med den sidste radiator længst væk fra cirkulationspumpen. 

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 1953
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.

Det kan jeg svare dig på når vi ved om det er 1-streng eller 2-streng anlæg. ;-) 

LL1
LL1
Indlæg: 842
Postnr: 5210
LL1 LL1

I 9 ud af 10 tilfælde er det pga der er byttet om på frem og retur.

Frank Chr.
Frank Chr.
Indlæg: 1953
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
LL1 skrev den 13-02-2018 16:07:25

I 9 ud af 10 tilfælde er det pga der er byttet om på frem og retur.

 Det burde jo være rimelig nemt og konstaterer ;-) 