Hvis det kun tager få sekunder at fylde op til tryk, er det sandsynligvis tryk ekspansion den er galt med. Det er en beholder som sikkert sidder inde i gasfyret.
Hvis derimod trykket stiger hurtig til ca. 0,8 bar og derefter langsomt stiger til 2 bar. så virker den sikkert, og det er en reel utæthed. Og det kan som skrevet godt være sikekheds ventil der lækker. Den skal dog lække noget hvis det kun er et par timer.
Det har ingen betydning om den lille mellem slange til påfyldning bliver siddende på, det er nærmere en fordel, da der så ikke kommer luft med ind i anlægget. Det sidder konatnt på ved 1000 vis af anlæg. Jeg ved godt at det ikke er lovligt, fordi du kunne komme til at lukke lidt op, så du hele tiden udligner tabet du har.
Hvis du skal vide lidt om knapperne på dit fyr, så er der tænd sluk yderst til venstre.
Dernæst temperatur vælger til dit radiator vand, ( må gerne så lavere især om sommeren )
I midten temperatur vælger til det varme brugsvand. Den skal stå på mindst 55 grader.
Du kan se den valgt temperatur på denne når du flytter lidt på knappen, eller der lige har været en i bad, så vil fyret nemlig lukke ned for radiatorer og lade al energi gå til opvarmning af det varme vand. (brugs vands prioritering)
Yderst til højre ses vandtrykket, og lige i foto øjeblikket er trykket ok.