Wezio skrev den 20-01-2018 10:54:58
Så du mener, at en fast installation udført med 1,5kvadrat og forsikret med 16A sagtens kan gå? Hvad er din baggrund? Er du elektriker?
Så skal jeg vidst have mine skolepenge retur...
Hvis kablerne ikke er dimensioneret korrekt, vil kablerne blive overbelastet, før sikringen slår fra. Dette kan potientielt starte en ildebrand.
Ja det gør jeg
Hvis der benyttes et 90grader kabel
Komfur.
Der bruges et kobberkabel til 90°C, med 3 belastede ledere.
Referencenr. findes igen i tabel A.52.3 og bliver aflæst til referencenr. A1.
A1 findes i DS/HD 60364-5-52:2011 (SIK), Tabel B.52.5 (Side 269 i PDF). Her ses det mindste der kan bruges
er 1,5 mm2
, hvor der må gå en strøm på17 A.
Betingelse 1 er nu opfyldt:
Ib ≤ In≤ Iz
16 𝐴 ≤ 16 𝐴 ≤ 17 �
Så jeg vil nu mene at det kunne fungere, dog bliver spændingsfaldet for stort
Min baggrund, tja, automatiktekniker, og igang med Maskinmester uddannelse.
Jeg holder mig fra at udtale mig om selve kvaliteten af installationen, det har andre påpeget 😊
Hvis du stadig mener at jeg tager fejl, så skriv gerne, det er klart hvid der benyttes et 70grsder kabel, så falder strømværdien, og så passer det ikke længere.
Jeg ved jo ikke hvordan det kabel er trukket, men det er altså ikke helt umuligt at benytte et 1.5kvadrat, men måske ikke så håndværksmæssigt korrekt :)