Min konklusion er at det ikke betyder noget.
Forskellen fra spørgsmålet i den anden tråd og til din opstilling er at der måles der med strømtrafo. Det vil sige at strømmen er så stor at man lader ledningen gå igennem en transformator, andet sted i tavlen, med en præcis viklingstal. Så kan den måske give 5 A igennem måler ved 200 A forbrug. Når man forbinder afregningsmålere på den måde, skal man være omhyggelig. Får man byttet 2 ledninger fra en trafo ophæver det noget så virksomheden kun kommer til at betale 1/3 strøm. Det er naturligvis godt for overskudsgrad i regnskabet men kan give noget være bøvl juridisk, hvs det opdages 10 - 20 år efter. Men ved spændings forskydning af faser kan der være en lille misvisning hvis der ikke er præcis samme spænding på alle faser. KW er jo som bekendt strøm (W strøm) x spænding x cos phi. Så hvis strømmen måles på fase 1 medens spændingen til denne måling kommer fra fase 2 vil der være en lille misvisning (måske nedad). Men det gælder stort set kun ved ujævn belastning, ellers vil målingen på den næste fase vise lidt opad i misvisning. Iøvrigt mener jeg ikke at de har ret med den sidste konklusion i den gamle tråd med de 120 grader forskydning.
Så der er 2 ting der gør at det ikke har nogen betydning for dig.
1. måles spænding direkte i din bimåler, og det er på samme fase som strømmåling, fordi det er monteret intern.
2. Er din varmepumpe en 3 faset motor som bruger samme strøm på alle faser, derfor heller ingen fejl hvis det havde været trafomåling.