For mit Nilan 450 Comfort anlæg, fungerer varmefladen fint, nu på 7. år.
Har lige aflæst følgende, ved hastighedstrin 1:
T15 panel = 25gr, Fugt 38%, T7 indblæsning = 25gr, T3 udsug = 23gr, T8 udeluft = 13 gr, T4 afkast = 13 gr. T9 varmeflade = 23gr. T8 udeluft og T4 afkast svinger med 0-1 gr. forskel.
Forudsætningen for minimum varmetab er isolering af rørene. For mit vedkommende er rørene lagt ned i loftisoleringen, der min. 200 mm over rørene, nogle steder 300-400 mm.
Selve anlægget er er isoleret, yderlig med 200 mm. På betjeningssiden har jeg lavet 2 trækassetter, med 200 mm isolering, som jeg bare flytter når der skal skiftes filter.