Det du er i gang med at lave er fast installation, og det er noget andet end tilledninger.
Tillledninger er bevægelig ledning fra lampeudtag til lampe, eller fra stikk. til f.eks. boremaskine. Så i det afsnit kan du ikke læse om dit projekt.
Der skal ikke bruges samledåse, og det mindste du kan bruge er 4 x 1,5 mm2 Kabel hvis du også skal have en stikk. med jord. Kabel kan komme inde fra huset, og gå hen i lampeudtag. Der går så 4 x1,5 mm2 fra lampeudtag og ned til columbus og videre til drejeafbryder og måske ned i en stikk.
Fase i columbustryk, sløjfe videre ned til drejeafbryder og videre ned til stikk.
Hvis ikke du skal have stikk. og ikke skal bruge jordleder kan det hele faktisk laves med 2 leder i rør eller kabel. Men det ville være skørt da 4 leder ikke koster meget mere, og en stikk. får man altid brug for. Og det vil være upraktisk at lave i rør ved den type installation.
Nulleder og jordleder direkte ned i stikk.
Den sorte skal i columbus og sløjfes videre til drejeafbryder.
lampen monteres imellem nulleder og den sorte og vil tænde uanset om det er igennem columbus, drejeafbryder eller dem begge strømmen kommer på den sorte leder.
så svar på dine 3 spørgsmål
1 Nej man må ikke fremføre enleder.
2. Du må gerne gå fra columbus til drejeafbryder (serieforbinde ) I vores termilogi heder det parallelforbinde. Og gerne videre til stikk.
3. Den rigtige opsætning har både Fabrin og jeg forklaret-